sv: sv: sv: Hjælp til Eberspächer kabinevarmer/luft (15-02-2012 10:41:19)
Jens Sigurdson
Det er helt normalt at pumpen klikker, det skal den. For at den arbejder korrekt skal den sidde så afgangen peger opad. Enten lodret eller i en vinkel på min 15 grader fra vandret.
(sidder selv og nørkler med en så har brugsforvirringen fremme).
Prøv at finde en stump slange og et syltetøjsglas. sæt slangen på pumpen og lad den føde fra glasset. Hvis boblerne forsvinder, så er sagen jo klar.
Iflg. brugsforvirringen, så er det vigtigt at slangen er ført sådan at alle luftbobler der måtte komme, vil stige direkte op til fyret uden muligheder for at danne "vandlås" nogen steder.
Skulle du finde på at tjekke om pumpen arbejder, så giver den ikke ret meget diesel fra sig, da det er en målepumpe, der kun pumper det til fyret som skal brændes af.
Hilsen
Jens